gongsunyu
Level 1
Level 1
现有2台4500系列交换机,配置了VSS,通过板卡的万兆口连接Dell 交换机。Dell交换机配置了类似VSS的vlt。
问题是:Dell下联设备ping同vlan机器不丢包,跨vlan会不时出现丢包。
具体配置和拓扑如下:
2台cisco设备为WS-C4507R+E 、WS-C4503-E,版本为IOS-XE Software, Catalyst 4500 L3 Switch Software (cat4500e-UNIVERSAL-M), Version 03.09.01.E RELEASE SOFTWARE (fc1)。
设备端口信息如下:
4507:
WS-X4612-SFP-E
WS-X45-SUP7-E
WS-X4648-RJ45V+E
4503:
WS-X45-SUP7-E
WS-X4624-SFP-E
WS-X4648-RJ45-E
VSS配置如下:
switch virtual domain 1
switch mode virtual
switch asymmetric
switch 1 priority 255
mac-address use-virtual
Dell 配置如下:
vlt domain 1
peer-link port-channel 100
back-up destination 10.222.1.1
primary-priority 4096
system-mac mac-address 00:1b:00:13:22:33
unit-id 0
delay-restore 10
设备互联配置:
cisco:
interface Port-channel3
description
switchport
switchport mode trunk
end
interface TenGigabitEthernet1/3/3
switchport mode trunk
channel-group 3 mode active
end
interface TenGigabitEthernet1/3/4
switchport mode trunk
channel-group 3 mode active
end
interface TenGigabitEthernet2/1/3
switchport mode trunk
channel-group 3 mode active
end
interface TenGigabitEthernet2/1/4
switchport mode trunk
channel-group 3 mode active
end
Dell:
interface Port-channel 1
description Uplink to Cisco
no ip address
mtu 9216
switchport
vlt-peer-lag port-channel 1
no shutdown
1 个已接受解答

已接受的解答

jingjian
Spotlight
Spotlight
gongsunyu 发表于 2017-8-15 17:09
谢谢,我的拓扑图没有画全,2台Dell设备是有互联的,我把配置贴上来,请您补充
互联配置:
interface fo ...

1.我看到你在DELL的port-channel 1 上配置的MTUWEI 9126, 但是思科的MTU却没有配置,可以尝试将两端的MTU更改为同一的参数
2.还有一个检查的地方,看看STP的配置,模式是否为统一模式,思科默认为PVST,dell应该为MST

在原帖中查看解决方案

7 条回复7

jingjian
Spotlight
Spotlight
DELL VLT 不是VSS,而是当Cisco的vPC去理解;
如果是VPC,这拓扑连线是否存在问题?

gongsunyu
Level 1
Level 1
YilinChen 发表于 2017-8-9 12:43
DELL VLT 不是VSS,而是当Cisco的vPC去理解;
如果是VPC,这拓扑连线是否存在问题?

所以怎么说?

jingjian
Spotlight
Spotlight
1.你的拓扑结构不正确,VLT需要DELL交换机也互联,思科和DELL是二层互联,使用port chanel,你的4500的配置是没有问题的,DELL上联端口需要配置类似思科VPC的设置才可以。下联端口启用portchanel 和VLT

gongsunyu
Level 1
Level 1
本帖最后由 gongsunyu 于 2017-8-15 17:10 编辑
arvinjing 发表于 2017-8-15 12:15
1.你的拓扑结构不正确,VLT需要DELL交换机也互联,思科和DELL是二层互联,使用port chanel,你的4500的配置 ...

谢谢,我的拓扑图没有画全,2台Dell设备是有互联的,我把配置贴上来,请您补充
互联配置:
interface fortyGigE 1/49
no ip address
no shutdown
!
interface fortyGigE 1/50
no ip address
no shutdown
!
interface Port-channel 100
description VLTi
no ip address
channel-member fortyGigE 1/49,1/50
no shutdown
!
上联配置:
interface TenGigabitEthernet 1/47
description Uplink to Cisco
no ip address
!
port-channel-protocol LACP
port-channel 1 mode active
no shutdown
!
interface TenGigabitEthernet 1/48
arvinjing 发表于 2017-8-17 13:16
1.我看到你在DELL的port-channel 1 上配置的MTUWEI 9126, 但是思科的MTU却没有配置,可以尝试将两端的MTU ...

谢谢了,思科和dell的STP模式都已设置为RSTP;
现在问题已解决,之前的版本是:cat4500e-universal.SPA.03.09.01.E.152-5.E1.bin,更换为cat4500e-universal.SPA.03.06.06.E.152-2.E6.bin,观察了2周没有出现丢包了。