新的1832AP如何加入现有的Mobility Express

jeffreyc320
Level 1
Level 1
目前环境中已有一台1832i配置成Mobility Express Controller,现有一台新的1832i(也带控制器功能)想加入目前的ME。之前通过网线连在同一台交换机中,Master AP可以认出并自动加入管理(没做任何设置)。现在该从属AP自从关机再起来后,Master AP就搜不到该AP了,ping也ping不通了(从属AP当时配过静态IP,也能ping通)。该AP指示灯为绿灯闪烁,请问是什么问题造成的?谢谢!
PS:曾经加入ME管理的从属AP,需要单独保存设置吗?以防断电后配置失效?
4 条回复4

wuleihen
Spotlight
Spotlight

jingjian
Spotlight
Spotlight
1.检查一下交换机端口的配置,trunk or access 模式
2.AP配置了静态AP,是否与Master AP在同一网段
3.接上console,看看AP在什么状态
4.使用DHCP option 43指向ME

fortune
VIP Alumni
VIP Alumni
看看你交换机互联接口是不是有做修改,IP地址是否正确,Console 看看AP 没注册的原因,log

jeffreyc320
Level 1
Level 1
谢谢LS几位的回答,我决定以正规的方法(搭建TFTP环境)来重新来添加新的AP。不过有个问题,两台1832是同一批次的,镜像文件应该是一样的(都是比较老的版本)。既然要重刷新AP的镜像(目前只有新版本),是不是要先把master AP的镜像先刷上去?这样才能保持同步?谢谢!