9606和9300之间通过10G光链路连接,提示如下

linwei22403
Spotlight
Spotlight
这个是9606端的log
Oct 10 07:27:26: %SFF8472-3-THRESHOLD_VIOLATION: Twe2/0/12: Rx power low warning; Operating value: -16.1 dBm, Threshold value: -14.1 dBm.
Oct 10 07:29:26: %SFF8472-3-THRESHOLD_VIOLATION: Twe2/0/2: Rx power low warning; Operating value: -17.0 dBm, Threshold value: -14.1 dBm.
Oct 10 07:37:26: %SFF8472-3-THRESHOLD_VIOLATION: Twe2/0/12: Rx power low warning; Operating value: -16.1 dBm, Threshold value: -14.1 dBm.
而9300端没有任何log
查看log循环反复都是如此。这个解读为哪段的光链路及模块有问题,是9600端的收,也就是9300端的发,可以这样理解吗
1 个已接受解答

已接受的解答

xupeng
Cisco Employee
Cisco Employee
RX为本接口收到的光. TX为本接口发出的光
日志里面,是指本接口收到的光功率为-16.1dBm, 低于门限值 -14.1dBm.
可以检查一下2台设备之间的物理链路.

在原帖中查看解决方案

3 条回复3

xupeng
Cisco Employee
Cisco Employee
RX为本接口收到的光. TX为本接口发出的光
日志里面,是指本接口收到的光功率为-16.1dBm, 低于门限值 -14.1dBm.
可以检查一下2台设备之间的物理链路.

linwei22403
Spotlight
Spotlight
xupeng 发表于 2020-10-11 21:51
RX为本接口收到的光. TX为本接口发出的光
日志里面,是指本接口收到的光功率为-16.1dBm, 低于门限值 -14.1d ...

换了光路解决了

xingzhetan
Level 1
Level 1
光弱吧,换个模块试试
入门指南

使用上面的搜索栏输入关键字、短语或问题,搜索问题的答案。

我们希望您在这里的旅程尽可能顺利,因此这里有一些链接可以帮助您快速熟悉思科社区:









快捷链接