关于多太厂商设备组播对接问题

lizhengtao
Level 1
Level 1
请问一下大家关于多厂商设备组播配置问题,我单位用思科设备(S6509)核心和华三汇聚设备做组播对接出现一些问题。华三设备能收到思科设备传过来的组播流量信息,但华三设备的组播流量信息有部分被思科给修剪了。请大家帮我分析一下,谢谢!
5 条回复5

lizhengtao
Level 1
Level 1
:):):):):):)

cuilingfeng
Level 1
Level 1
我遇到的是华三设备做二层设备透传组播流,现象是有部分组播收不到,做三层组播完全不正常,开case 他们说我版本老,先升级。准备年后升。请问那是华三的什么设备?我用华三5500EI测试三层组播和二层 都正常。出问题的汇聚是7608。 在思科设备上未出现问题(二层组播有问题 特操蛋)

lizhengtao
Level 1
Level 1
我们用的是H3C S5500-34F-HI,现在组播PIM模式改为稀疏模式后,思科设备与华三设备组播路由对接正常。无修剪流量。:)