大约是上周5的时候,一个客户打电话询问我说7K的配置保存不了,并且存在报错,当时的log如下:switch_admin# copy running-config startup-config
[########################################] 100%
Configuration update aborted: request was aborted


根据故障现象查了手册,发现是sup主被之间的raid阵列寄存器故障
并找到了相关支持手册:
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/switches/nexus-7000-series-switches/200540-Nexus-7000-Supervisor-2-2E-Compact-Flash.html

同时7K这边show system internal raid | no 的log如下:
# show system internal raid | no
Current RAID status info:
RAID data from CMOS = 0xa5 0xc3   <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<******
RAID data from driver disks 2 bad 2 name sdd3
Bootflash: /dev/sdd
Mirrorflash: /dev/sdc
Current RAID status:
Personalities : [raid1]
md6 : active raid1 sdd6[0] sdc6[2](F)
      77888 blocks [2/1] [U_]
   
md5 : active raid1 sdd5[0] sdc5[2](F)
      78400 blocks [2/1] [U_]
   
md4 : active raid1 sdd4[0] sdc4[2](F)
      39424 blocks [2/1] [U_]
   
md3 : active raid1 sdd3[0] sdc3[2](F)
      1802240 blocks [2/1] [U_]
slot-2
MCB_DC_C7009_ADMIN# Slot 2 show system internal raid
RAID data from CMOS = 0xa5 0xe1  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
RAID data from driver disks 2 bad 1 name sdc3
Current RAID status info:
Bootflash: /dev/sdc
Mirrorflash: /dev/sdd
Personalities : [raid1]
md6 : active raid1 sdc6[2](F) sdd6[1]
      77888 blocks [2/1] [_U]
   
md5 : active raid1 sdc5[2](F) sdd5[1]
      78400 blocks [2/1] [_U]
   
md4 : active raid1 sdc4[2](F) sdd4[1]
      39424 blocks [2/1] [_U]
   
md3 : active raid1 sdc3[2](F) sdd3[1]
      1802240 blocks [2/1] [_U]

接着就开了case,TAC工程师与客户经行了联系和沟通,发了邮件指导解决:
首先,通过TFTP或者usb把现有的running-config文件导出进行备份,
将主被sup切换:
(config)# out-of-service module
(config)# no poweroff module x   
这个过程很短,当备用sup切换成主sup后,
TAC工程给了一个修复工具的连接:
下载后解压上传到bootflash中
用命令# load bootflash:n7000-s2-flash-recovery-tool.10.0.2.gbin运行修复工具
工具会运行一段时间
期间可以用# show system internal file /proc/mdstat查看进度
switch# show system internal file /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md6    : active raid1 sdd6[2] sdc6[0]
    77888 blocks [2/1] [U_]    <-- "U_" represents the broken state
        resync=DELAYED
        
md5    : active raid1 sdd5[2] sdc5[0]
    78400 blocks [2/1] [U_]
        resync=DELAYED
        
md4    : active raid1 sdd4[2] sdc4[0]
    39424 blocks [2/1] [U_]
        resync=DELAYED

md3    : active raid1 sdd3[2] sdc3[0]
    1802240 blocks [2/1] [U_]

[=>...................] recovery = 8.3% (151360/1802240) finish=2.1min s peed=12613K/sec
unused devices: <none>

77888 blocks [2/1] [U_] 变成UU状态的时候,就修复好了,修复完7K很可能会重启,并且当前running-config的配置会丢失,这时候就要把原先备份的running-config倒回来,之前out-of-service的sup需要一会切换到standby状态,如果切不回来卡在powered-up状态,需要手工起来:
(config)# system standby manual-boot
(config)# reload module x force-dnld
大概等5-10分钟左右会到HA状态,然后把manual boot关掉即可
(config)# system no standby manual-boot

这时候故障消除,copy run start vdc-all就可以保存配置了。

客户的7K NX-OS版本为6.2,TAC同时也建议在合适的时间升到目前比较稳定的OS版本。






  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
平均得分5 (4 评价)
发表于 2018-1-17 12:20:18 | 显示全部楼层
6666666666666666666
感谢分享,学习了。
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
平均得分1 (1 评价)
发表于 2018-1-17 14:01:02 | 显示全部楼层
很棒的分享,感谢楼主, 必须给5星评分
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
平均得分1 (1 评价)
发表于 2018-1-18 09:46:45 | 显示全部楼层
感谢分享,CSCus22805 这个bug算是6.2(16)之前NX-OS版本中触发次数最多的了
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
平均得分0 (0 评价)
发表于 2018-1-18 10:23:16 | 显示全部楼层
hakxu 发表于 2018-1-18 09:46
感谢分享,CSCus22805 这个bug算是6.2(16)之前NX-OS版本中触发次数最多的了

辛苦同学们了。

这篇小M要好好扩散一下,希望可以为大家降低几个case量
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
平均得分5 (1 评价)
发表于 2018-1-20 16:28:13 | 显示全部楼层
学习了。谢谢楼主分享。
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
平均得分0 (0 评价)
发表于 2018-1-22 08:57:26 | 显示全部楼层
这样有点给客户带来心跳
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
平均得分0 (0 评价)
发表于 2018-1-23 09:29:47 | 显示全部楼层
售后很实用的资料,收藏咯,感谢分享
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
平均得分0 (0 评价)
发表于 2018-2-14 15:38:28 | 显示全部楼层
TAC工程师很重要。
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
平均得分0 (0 评价)
发表于 2018-3-9 16:05:49 | 显示全部楼层
  好案例,trouble shooting!    mark 一下,遇到的时候可以参考
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
平均得分0 (0 评价)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver | 思科服务支持社区  

GMT+8, 2018-6-20 00:06 , Processed in 0.102830 second(s), 57 queries .

京ICP备09041801号-187

版权所有 :copyright:1992-2019 思科系统  重要声明 | 保密声明 | 隐私权政策 | 商标 |

快速回复 返回顶部 返回列表