请教数据机房规划问题

[复制链接]
发表于 2019-4-17 17:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
10可用金钱
我这边规划了一个新的灾备机房,希望在主机房发生灾难状况时能起到备份的作用,两个机房在一个厂区不同建筑物内;现机房使用n9两台做为核心,使用vpc和hsrp协议实现备份,请教备份机房内的核心交换机用什么方式和现有机房互联比较好,备份机房内主要放置备份的服务器进行实时同步,跪谢!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
平均得分0 (0 评价)
发表于 2019-4-22 22:57:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 Rocky 于 2019-4-22 22:59 编辑

楼主可以参考一下下面的文档
数据中心灾备/双活解决方案交流
https://www.cisco.com/web/CN/sol ... le_live_webinar.pdf
思科两地三中心双活解决方案详解及下载
http://www.chinastor.com/a/rongzai/10291K3R015.html

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
平均得分0 (0 评价)
发表于 2019-4-23 08:00:22 | 显示全部楼层
这个还是要看业务需求和场景,目前你使用了hsrp和vpc,如果未来业务有突发性增长,也可以考虑uderlay和ouverlay方式
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
平均得分0 (0 评价)
发表于 2019-4-29 17:49:34 | 显示全部楼层
看你要建二层还是三层了,切换灾备应该以应用系统和数据保持一致切换为根本,网络应该保持传输的作用。真要切换应该使用7层的设备或四层的设备,例如F5等负载均衡设备。
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
平均得分0 (0 评价)
发表于 2019-4-30 11:30:15 | 显示全部楼层
同一个厂区,可考虑使用裸光纤