power状态请教2

Davidshadyx
Level 1
Level 1
目前有台cisco 7606设备,show power状态显示其中一个电源状态为OFF,但是还能看到一些power的信息,想请教下这是代表电源正常但没打开开关,还是电源坏了?
截图如下:
143223tzbepft2tipcdzkp.png
4 条回复4

YilinChen
Spotlight
Spotlight
本帖最后由 YilinChen 于 2020-2-20 16:36 编辑
现场查看一下电源指示灯的颜色,如果是红色,就是坏了。
另一种可能性,就是没通电:P

可以看下logging有没有提示啊,如果确认没有人进入机房,看到power supply off,电源故障的可能性较大
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rps-Cheers | If it solves your problem, please mark as answer. Thanks !

fortune
VIP Alumni
VIP Alumni
OFF 有可能是掉电了,去看看电源跟电源线,看下什么状态

Davidshadyx
Level 1
Level 1
YilinChen 发表于 2020-2-20 16:33
现场查看一下电源指示灯的颜色,如果是红色,就是坏了。
另一种可能性,就是没通电

疫情严重,等稳定了去现场看看:lol估计就是没通电。