端口镜像后,协议DOWN

[复制链接]
发表于 2020-6-28 15:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
10可用金钱
配置了镜像端口,接口指定灯亮的是正常的,GI1/0/1端口上的服务器也PING不通网关,我只要把镜像删除了,1号端口就会协议就会UP起来,请问是配置问题吗,请各位赐教,谢谢!
源端口:monitor session 1 source interface Gi1/0/4   
目标端口:monitor session 1 destination interface Gi1/0/1

GigabitEthernet1/0/1 is up, line protocol is down (monitoring)
  Hardware is Gigabit Ethernet, address is c08c.6081.4d81 (bia c08c.6081.4d81)
  MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Full-duplex, 1000Mb/s, media type is 10/100/1000BaseTX

#sh monitor session 1
Session 1
---------
Type                   : Local Session
Source Ports           :
    Both               : Gi1/0/4
Destination Ports      : Gi1/0/1
    Encapsulation      : Native
          Ingress      : Disabled



  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
平均得分0 (0 评价)
发表于 2020-6-28 20:45:14 | 显示全部楼层
流量是从源端口镜像到目标端口,
如果G1/0/1连接的是提供业务的服务器端口,那就搞错了
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
平均得分0 (0 评价)
 楼主| 发表于 2020-6-28 21:36:48 | 显示全部楼层
YilinChen 发表于 2020-6-28 20:45
流量是从源端口镜像到目标端口,
如果G1/0/1连接的是提供业务的服务器端口,那就搞错了

你好,G1/0/1是接的SIP录音服务器,因为录音系统要求:端口镜像需要把SIP信令和RTP数据转向安装录音系统的IP。
请大师指点方法,谢谢!
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
平均得分0 (0 评价)
发表于 2020-6-29 09:49:27 | 显示全部楼层
你如果配置了端口镜像后,镜像目标端口的配置是没有了的,所以才会不同,他只是复制流量过去
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
平均得分0 (0 评价)
发表于 2020-7-3 13:32:19 | 显示全部楼层
配置了镜像端口本来就是协议down的,要不就不要配置没办法一边通讯一遍做镜像的。
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
平均得分0 (0 评价)
发表于 2020-7-4 15:07:37 | 显示全部楼层
monitor目的端口协议down是正常的。而且这个端口就不能正常的传输数据了。
一般来说如果是流量分析服务器的话,Monitor端口也管理端口一定是不同的物理端口。也就是说某几个端口只是作为流量接收,某几个端口用来管理配置。