2504控制器与家用iot智能设备无法初始化连接问题

mis0000016
Spotlight
Spotlight
公司2504控制器,Airos为8.5.135.0版本。厂区需要安装一个温湿度IOT检测设备,此设备通过连接无线后可实现上传采集数据到云端,手机端app能同步查看数据。现在的问题是,此设备的初始配置类似于家用智能设备的配置方式,需要先连接设备的临时热点再将需要连接的ssid推送到设备上。经过测试此设备连接家用无线路由器可完成初始化配置,但连接思科2504的WLAN就无法完成初始配置,无法将2504的ssid配置到设备中。感觉可能与2504的组播或mDNS有关,目前已开启组播及mDNS功能,但还是不成功。请高手给看看如何解决?感谢!
6 条回复6

chenrui
Spotlight
Spotlight
路由器的问题吧?

chenrui
Spotlight
Spotlight
路由器,防火墙,看看设置

使用的是什么AP呢?
如果怀疑和mDNS有关系,看看对应的string是否有加入到mDNS的列表中。
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/wireless/wireless-lan-controller-software/210835-Troubleshooting-mDNS.html
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rps-Cheers | If it solves your problem, please mark as answer. Thanks !

mis0000016
Spotlight
Spotlight
1540488497lcj 发表于 2020-7-6 17:25
使用的是什么AP呢?
如果怀疑和mDNS有关系,看看对应的string是否有加入到mDNS的列表中。
https://www.ci ...

好的,有可能,我看看。感谢!

likuo
Spotlight
Spotlight
可能是设置上的问题。

mis0000016
Spotlight
Spotlight
问题解决了。这个设备通过手机的app配置向导可能有bug导至始终无法将无线配置推送到设备,最后将设备usb口有线方式连接电脑通过电脑配置工具将无线信息写入设备成功。